高層ビルの消音制御弁における信号弁の適用に関する考察

Feb 10, 2018 ご伝言

屋内給水システムでは、 "高層ビルの設計のための火災コード"の規定に従って、給水パイプラインのバルブはいくつかの独立したセクションに分かれており、バルブには明白な開閉サインが必要です。 これは、1本以上の根を持つ消火栓パイプの使用を止めるためのものです。

現代建築の発展に伴って、建物内のあらゆる種類の配管が可能な限り隠されるべきである。 したがって、消火栓パイプラインは、天井に位置し、パイプチューブは、普遍的ですが、それは問題がある、すなわち、消化管の制御弁のオープン状態は、火災には、危険性。 例は次のとおりです: "電力省国家グリッドコントロールセンター"プロジェクトは、コマンドスケジューリング、会議の生産のための50,000平方メートル、地下3階、27階以上、110メートル以上の建物の高さの建設プロジェクト統合されたインテリジェントビルとしての他の機能は、国内での高度の自動化はまれです。 自動アルコール噴霧システムの設計では、バルブを信号バルブに使用する前にすべてのフローインジケータを表示するので、火災管理センターのシステムの状態を表示することができます。問題、他の人生と火災レベルの制御、起動と停止など消防ポンプは、合理的な監視されているだけで標準的なバルブの使用のみ、消火栓システムの制御バルブは、それは明確な開口部と閉鎖標識は、消防管制センターでは、これらの審美的なニーズのためのバルブに加えて、管の天井に位置しているだけでなく、労働者の品質は、システムの信頼性を保証することはできません。 したがって、防火システムの受理プロセス中、電気工学部の本部のリーダーシップ、建設ユニットと設計ユニットは、配置と整流に非常に重要であるが、リハーサルをうまく行ったが、消防署の正式な受諾しかし、そこに問題があった、消火栓の垂直管は、いずれの場合にも水を入れていない、そして他の4つは正常な排水である、火災管理センターでも問題が見つかりませんでした。 後で検査では、オーバーホールが両端で制御弁を閉めたのでライザーが見つかり、オーバーホール作業員は弁を開かず、消火栓が水を出さないようにした。

私たちは皆非常に重視していますが、それでもなお問題はありますが、普通の時は簡単な眠りの中で、どのような問題が起きるのか分かりません。 これは、主要な問題の合理的な使用で、この状況を避けるために最も信頼性の高い方法は、消火栓システムの制御バルブを信号バルブに設定することができる消火栓システムに関連しており、バルブの開放状態費用が改善されているにもかかわらず、管理職員の検査を容易にするために火災管理センターに表示することができます全体の消火栓システムへの投資はまだ非常に小さく、それは全体の消火栓システムのセキュリティを大幅に改善することができ、私はそれが価値があると思うこの投資。